Poznámka: 

V nasledujúcom článku je popísaná experimentálne overená závislosť hodnôt chladiaceho výkonu a COP na prietoku pracovného roztoku. Experimentálne zariadenie je tvorené jedostupňovým absorpčným chladiacim zariadením, s pracovným roztokom LiBr/voda. Nastavenie okrajových podmienok umožňovalo zistiť spomínanú závislosť pre rôzne teploty napájacej látky v rozsahu 80 až 90°C. Prietok pracovného roztoku je závislý od konštrukčného vyhotovenia zariadenia a teplotných okrajových podmienok. Za účelom jeho variácie bol medzi rekuperátor a generátor vo vetve silného roztoku vradený škrtiaci element. Z výsledkov možno pozorovať zistenie optimálnej hodnoty prietoku roztoku na dosiahnutie maximálneho chladiaceho výkonu.

Typ souboru: Univerzálně použitelný formát dokumentů, který je určen především k tisku, prezentacím a archivaci dokumentů. Prohlížet a tisknout jej lze např. v programu Adobe Reader, vytvářet v mnoha kancelářských a grafických programech (např. OpenOffice.org). Je doporučován k použití na webu.

Počet stažení: 1716
Poslední změna souboru: 2012-07-04 10:24:03, prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
Vytvoření souboru: 2012-07-04 08:47:59, prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.